InConnect 是否可以用实际 IP 而不是用虚拟 IP 映射实际IP ?
关注问题
回答问题
1
关注
4073
浏览
InConnect 是否可以用实际 IP 而不是用虚拟 IP 映射实际IP ?
InConnet Client
InConncet
虚拟IP
但是这样子使用的话,我只能通过这个虚拟IP来连接设备,那样子我的PLC编程软件就不能连接上设备了 因为IP和实际的不一样,我能通过什么办法来让映射出来的虚拟IP和我的实际设备IP一致吗? 是要需用虚拟网卡还是怎么样子?
阅读全文
收起全文
关注问题
回答问题
邀请回答
好问题
0
评论
收藏
举报
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
展开
收起
0
评论
查看全部
1
个回答
Admin
超级管理员
用户来自于: 北京市
2020-06-18 14:21
1. 使用虚拟IP映射实际IP解决了,不同现场的 IP设备 的IP地址 ; 2. 是否可以使用实际IP进行连接呢? 是可以的,但路由器LAN端口需要配置平台给该路由分配的IP地址段: 如下图路由器 RT9151814433234 平台为该路由器分配的网段是 10.8.29.0/24
路由器LAN端口配置为该网段IP如图配置为 10.8.29.1/255.255.255.0,配置到接口多IP下或主IP下都可以。下图以多IP为例:
IR600 请配置 网络>>LAN端口地址配置为 10.8.29.1/255.255.255.0
配置完毕,路由器重新连接平台同步配置之后,电脑ping 路由器LAN端口IP:
PLC或其他IP设备的IP地址配置为 IP Address 10.8.29.X 子网掩码 255.255.255.0 网关IP 10.8.29.1 *注意IP设备一定要配置网关IP
阅读全文
收起全文
赞同
0
0
评论
分享
复制链接
新浪微博
腾讯空间
微信扫一扫
0
评论
关于作者
Admin
超级管理员
这家伙很懒,还没有设置简介
46
回答
85
文章
31
问题
问题动态
发布时间
2020-06-18 13:49
更新时间
2020-06-18 14:21
关注人数
1 人关注
相关问题
InConnect 维护设备的流量大概是多少?
3861 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
915L配置Ipsecu遂道配置IKEv1策略和IPsec策略下拉框无法操作
2771 浏览
1 关注
0 回答
0 评论
IR900 连接不到InConnect服务器,如何解决?
5100 浏览
3 关注
2 回答
0 评论
公司办公网没有公网IP如何实现VPN组网?
9258 浏览
1 关注
3 回答
0 评论
DDNS在路由器WAN为私网IP地址时无法使用,有没有其他解决方案?
3951 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
Q: 为什么我们把GPS模块输出的经纬度信息放到百度地图上,显示的位置与实际位置不一致呢?
4060 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
支持100条 IPSecVPN LAN-LAN模式 的中心端设备有哪些型号?
3888 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
win10通过L2TPoverIPsec 隧道 与IR900建立连接
3707 浏览
1 关注
0 回答
0 评论
请问服务器的IP地址是固定的还是随机的
3402 浏览
1 关注
0 回答
1 评论
IG902 是否可以支持InConcnet?
2712 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
推荐内容
问
公司办公网没有公网IP如何实现VPN组网?
9258 浏览
1 关注
3 回答
0 评论
问
InConncet 平台连接的地址?
3717 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
InConnect 维护设备的流量大概是多少?
3861 浏览
1 关注
1 回答
0 评论
问
IG902 是否可以支持InConcnet?
2712 浏览
2 关注
1 回答
0 评论
问
IR900 连接不到InConnect服务器,如何解决?
5100 浏览
3 关注
2 回答
0 评论
All Rights Reserved Powered BY
InHand物联网智库百科
© 2025
京ICP备05026311号-5
关于我们
社区规范
你的浏览器版本过低,可能导致网站部分内容不能正常使用!
为了能正常使用网站功能,请使用以下浏览器
Chrome
Firefox
Safari
IE 10+